0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.49 万条内容 · 1159 人订阅
阅读下一篇
钢(砼)梁挠度过大的问题?在钢(砼)结构设计中,由于结构上部荷载较小,因此钢梁(砼梁)的截面我选取的较小,有时为跨度的1/30(1/20),这样计算钢梁(砼梁)的强度都没有问题,但是计算的钢梁(砼梁)的挠度过大,大于规范要求的1/400(1//250)。如果按照挠度控制的话,梁的截面就较大。我按照《钢结构设计规范或》《混凝土结构设计规范》对钢梁(砼梁)进行起拱。这样计算的挠度减去起拱值,就满足规范要求的挠度限值。可是这样的话,我总认为随着时间的推移(比如混凝土的徐变),钢(砼)梁的起拱总会塌下去的。那样,钢(砼)梁的下塌值就会很大,超过梁的挠度限值。不满足规范要求。不知道我这样的理解对不对?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报