发布于:2010-12-23 02:58:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位一台空气压缩机,由6kv 2051KW电机拖动,电机由一台3150KVA变压器专门供电,且由一台两相的自偶变压器降压启动,一直运行的很正常,只从前段时间自耦变压器烧坏以后,经以单位重新缠了变压器以后,第一次启动成功,第二次就因过流而3150KVA变压器开关跳闸,后来调整了3150KVA开关的整定值开了几次,但都是启动电流高、时间长。然后就是自耦变压器抽头间和抽头对地放电,这是什么原因呢?请高手帮忙分析一下。降压的两相经自耦变压器后0端与第三相相接,75%的抽头。谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhonchen
    yuhonchen 沙发
    在确认自藕变压器正常及线路无误下,可改为百分之60的抽头试一下.
    2011-02-08 09:51:08