土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层结构侧移的问题

关于高层结构侧移的问题

发布于:2010-12-22 22:09:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑结构的侧移主要是由于风荷载与水平地震作用引起的,请问下怎么考虑这两种效应同时作用的组合。。。看了规范说是位移计算时候考虑的分享系数都是1?是不是应该求相应各自的荷载作用标准值然后考虑组合。。。???不是太清楚。。。忘大家不吝赐教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 鉴定加固
    鉴定加固 沙发
    见高规5.6.3和5.6.4条,有明确要求,60米以上的建筑要考虑水平地震和风的组合。

    :handshake
    2010-12-24 19:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • fuwurong
    fuwurong 板凳
    高规里面有的啊
    荷载组合那一节
    你翻一下就知道了
    2010-12-24 18:01:24

    回复 举报
    赞同0