土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 对一个水力计算公式的问题

对一个水力计算公式的问题

发布于:2006-03-04 12:39:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
ΔP1--首层环路的资用压头 Pa
      ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa
      (2)
  式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa
      ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa
      ΔPy--主立管沿程阻力 Pa
      ΔPg--主立管局部阻力 Pa
H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m
h--重力水头 Pa/m

ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)

为什么会得出这个公式呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 沙发
    仔细研究了一下,1楼与3楼的公式都是正确的,他们说的是两个不同的概念,主要是被“资用压头”这个名称模糊了,原先我也被迷糊了
    另外 lwjlwj说的不平衡系数,是否就是GB50019-2003中4.8.6条的规定?15%?
    我不是做暖通的 ,但看了一些供热手册,有许多不同的不平衡系数的规定,不知做暖通设计的是怎样考虑的,是否除了4.8.6条还有
    其他规定?
    谢谢
    分析通了这个问题,下面这个连接的问题也就清除了http://co.163.com/forum/content/165_202497_1.htm
    2006-06-21 15:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳

    你这是新双管系统吧,公式是根据并联环路压力平衡得到的,一般会经常忽略ΔP1h、ΔP2h,即户内阻力,认为两者的相等的
    2006-06-09 15:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次做地暖,需要大家指点

我现在接一四合院型的办公楼,第一次做地暖,很多不懂的,我大体看了看,这个办公楼的因为是4和院型,所以必须它的地暖管子穿墙,不知道是否可以?还有很多问题等设计时候和大家讨论,谢谢大家指点.

回帖成功