塑料排水管欲穿防火卷帘,怎么办?急,求援!
塑料排水管欲穿防火卷帘,怎么办?急,求援!
要不要特别处理?
发布于
2002-09-10 08:37:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
junqq
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》中
3.1.4 横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火寺;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取防止火灾贯穿的措施。
3.1.5 防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。
2008-03-12 15:02:12
来自 PC
评论
举报
鱼儿
谢谢各位!
看来我得想办法绕开了!
2002-09-17 12:05:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
鱼儿
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
39
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
3.1.4 横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火寺;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取防止火灾贯穿的措施。
3.1.5 防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。
看来我得想办法绕开了!