土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】热泵空调冬季运行故障

【求助】热泵空调冬季运行故障

发布于:2010-12-22 20:55:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    额定10 公斤的制冷剂充注量,就算考虑对20米长管路的补充追加量,也不用加14公斤吧?
    压缩机结霜说明可能吸入液态制冷剂了,又因为吸气温度过低,导致排气温度也下降了。

    一般来说充注量稍多,会导致高压上升。但如果充注量严重过多的话,就会造成压力下降的现象。
    另外,你是否确定系统没有堵塞(比如过滤器脏堵)?
    2011-03-09 21:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • 石老人
    石老人 板凳
    以前的压缩机坏了是不是线圈报废了?更换压缩机前有没有用高压氮气打一下?总而言之还是系统的问题,建议清洗系统。
    2011-03-09 10:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环保空调上电后控制面版没显示

环保空调上电后控制面版没显示,该如何检查?

回帖成功

经验值 +10