土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教,变频器电容的一些问题

请教,变频器电容的一些问题

发布于:2006-03-04 11:10:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我在工作中发现,我们单位的变频器大多都是电容爆裂,或是漏液。有的在我更换了后运行一段时间就又出现超载现象,请教大家给指点指点。
我所用的是风机水泵变频器,工作在泵房里,一般是一台工作,有的做一 用一补,还有一用二补的。变频器有台达,山肯,松下电工,富士等等。
希望大家有有关这些变频器的使用和修理经验,拿出来和我交流一下。

谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • we6171458@co163
    四个都在散热器旁边。
    2006-03-26 17:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • jinpmail
    jinpmail 板凳
    其实变频减速时电容的电压就回升高啊!
    要是工作环境不好更容易坏掉

    问一下 坏的电容是最靠近散热器的那个吗?
    2006-03-25 12:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子PLCS7-200/300程序范例

很好的西门子PLCS7-200/300程序范例。

回帖成功

经验值 +10