土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位前辈关于梁配置复合箍筋的问题

请教各位前辈关于梁配置复合箍筋的问题

发布于:2010-12-22 14:26:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先想问一下,2肢箍属于复合箍吗?还有规范里面对于设置复合箍的规定是:宽度大于400,一层内受压钢筋多余3根;或当梁宽不大于400,一层内受压钢筋多于4根时设置复合箍筋,这里的受压钢筋怎么理解?如果我现在300宽的梁,支座5根22mm的(单排),跨中4根20mm的配筋,需要做四肢箍吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • frank_zhang1229
    你这个要四肢箍的
    2010-12-27 16:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • kancai2010
    kancai2010 板凳
    2肢箍不属于复合箍筋。所谓受压钢筋就是梁上部中间的钢筋,处于梁的受压区。混凝土规范第10.2.10条对箍筋的肢距有规定。
    2010-12-22 17:07:22

    回复 举报
    赞同0