土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于防水套管

关于防水套管

发布于:2002-09-09 17:38:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于给排水管道进楼、穿楼面、屋面,必须加防水套管吗?为什么要加防水套管?它和管道之间是怎样咬合的?中间加了一些材料吗?如果管道穿楼,是加套管好呢还是预留洞口好?忘各位大虾解答。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • city-ants
    city-ants 沙发
    柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受

        振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)

        筑物。 A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(

        建)筑物外墙。
        I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的

        防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。
      当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接

    处设置柔性连接。
      

    刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的

        构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用

        刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上

        就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球

        墨铸铁钢管及铸铁管。


    刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的
        构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安

        装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震

        设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池

        壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
    2005-08-17 13:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • 无抗
    无抗 板凳
    今年新版的水规范中有明确要求的,在需要做防水的地方都要做防水套管,在穿梁位置设置刚套管,在穿楼板、管井、卫生间地坪设置刚套管,且要高出地面,分别是2MM、5MM。
    2002-09-09 20:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水箱的进水管必须比溢流管高吗(讨论GBJ15-88第2。2。3条)?

该条规定,生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求:一、给水管配水口不得被任何液体或杂质所淹没。二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管径的2。5倍在设计时,我选用了一个标准水箱,水箱进水管当然比溢流管低,图审时说我违反了以上条文的规定。 怎么回事呀?

回帖成功

经验值 +10