土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2T的机器可以放在承中450KG/玉平方的楼板上吗?
各位专家:

我司现在4台机器,重2T/台,4台机器放在厂房二楼200平方的面积上,每台机器的楼板下面是横竖梁。楼板设计承重:450KG/平方,请问可以吗?如果不行,我买了2000*2000*12MM 的钢板,钢板重350KG,放在楼板上,上面放机器,这样行不?事关安全,所以想得到个准确答案,请各位朋友帮忙!多谢!

全部回答(2 )

  • szmarket


    朋友,多谢您的回复!是这样的,我这厂房预留了200平方来放这四台机器的,这200平方的面积下有两横两竖的四根梁,两竖的是最大的,两横的是小一点的,我这四台机刚好放在这个四个梁的交叉十字处,然后机器下面还要放2M*2M*12MM的钢板,机器加钢板加其它重2.4吨,机器的平面接触地面的面积是:0.4*1.5M,楼板的承重是:450KG/平方米,不知有没有问题啊?

    [ 本帖最后由 szmarket 于 2010-12-22 15:23 编辑 ]
    2010-12-22 15:21:22 来自 PC 评论 举报
  • rengh2002
    要看你的机器基础是怎么布置的,原活荷载4.5kn每平方,20kn也就4.5个平方(可能你的机器平面尺寸就超过了4.5平反),我估计梁受力不是问题,干脆在楼板上放置钢梁,钢梁搁置在结构梁上,设备放在钢梁上,不会有什么问题。
    2010-12-22 14:34:22 来自 PC 评论 举报