土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 各位前辈请进,指点指点.谢谢 **重力流供水**

各位前辈请进,指点指点.谢谢 **重力流供水**

发布于:2002-09-09 13:06:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近我有个消息,说某大城市要利用附近一个大水库与其近200米的高差,重力流供水,中途
不设输水泵站. 管材应用新型管材 我想请问各位前辈,这种情况下,管道的水力计算中,应该注意哪些问题?

200米的水头形成的压力很大,假如用φ2200的玻璃钢夹砂管, 管线中某一点的流速该如何计算? 中途设调节池,计算中又要注意哪些问题?
假设水阻系数为0.000915.
希望前辈们赐教指点.谢谢
  • taomingliang
    taomingliang 沙发
    在有条件的情况下,重力流输配水是非常经济的。管道计算时,应考虑管道所承受的静压和动压,并应根据实际情况考虑是否有必要设置减压阀、水锤消除设备。