土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:坝基高压定喷怎么验收?

请教:坝基高压定喷怎么验收?

发布于:2010-12-22 10:09:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
情况:均值土坝、坝高20m,坝长600m,出险加固防渗设计坝基高压定喷+坝体劈裂灌浆,定喷采用折接,现在施工单位做完,看规范提的一种方法是抽芯、一种是围井,坝高20m抽芯估计是很难抽到,围井在坝基也不好做,有没有做过这方面的指导一下,谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cristly99
    cristly99 沙发
    谢谢各位,今天早上去验收高压定喷了,做的抽芯,效果还可以,质检站的抽三个孔,都有抽到,也能看得到连续性,水泥柱也明显,砂层变成砼,结合部位变成水泥土,从这次检验,打破之前的猜测和顾虑,坝基20~40m都能抽芯验收,这个定喷顶高程最深的地方40多米,最浅的20m
    2011-01-04 15:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • laihaixai-liying
    抽芯是能做的,关键是找准位置,我设计的除险加固项目,坝高32m取芯了,不同的是高压定喷是从坝顶施工的,但深度也达32m。取出的样不很连续,但可以看出喷射质量。
    2010-12-23 11:38:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算前池涌波中的(Bn一撇)指的什么

前池规范中(Bn一撇)——过水断面在半波处的顶宽这个是哪个宽度,是否就是过水断面的宽度?如果是为什么要说明是在半波处的顶宽,计算时整个隧洞的宽度不都是一样吗?如果不是,那是指什么呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10