土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 朋友们,有搞过苏州地区20kV系统的高人们,请教下

朋友们,有搞过苏州地区20kV系统的高人们,请教下

发布于:2010-12-22 09:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
苏州地区供电局对其20kV系统及用户端有些什么特殊要求啊?有做过的高人么?
上个帖子沉了,再发一个,高人们出来指点下啊!

问题1:20kV侧是否和10kV一样是中性点高阻接地?
问题2:计量柜在进线柜前还是后?
问题3:进线隔离柜必须要?
问题4:PT一定要Y0/Y0/Y0形式?如果是,则二次回路怎么接线,电压小母线的保护和测量分开?
问题5:20kV单回路最高带多少负荷?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    呵呵
    我想我应该是说明白了:《20kV配电系统技术导则 》
    2010-12-22 15:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • redatlantic
    redatlantic 板凳
    朋友谢谢了,《江苏省工程建设标准》我有的,不知道是不是你说的那个
    2010-12-22 10:56:22

    回复 举报
    赞同0