土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助特灵700冷吨离心机组1级导叶卡死
特灵700冷吨离心机组1级导叶卡死,如何维修。

全部回答(5 )

  • jimeifish123
    一级导叶卡死,要分析是什么地方,如果只是导杆卡死了,或许是导杆内的oring或者是轴套坏了,可以更换,判断的时候可以用扳手转动导杆,看是否可以转动。如果是一级吸气的滚针轴承坏的话,就比较麻烦,要回收冷媒,在正压的条件下,拆除下一级导叶,再拆除更换滚针轴承。安装,抽真空,保压,充R123,就可以了。要是福建的话,我倒是可以帮忙。wyt2--6@126.com
    2007-05-29 14:57:29 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    看了很多答案感觉云里雾里,哈哈!
    我觉得是不是机械部件可能出现问题,应该不是本身系统的问题!
    2007-05-29 09:45:29 来自 PC 评论 举报