土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 抗震规范6.3.4第一条

请教 抗震规范6.3.4第一条

发布于:2010-12-22 08:30:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范6.3.4,第1条 规定 “梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2根14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4.”
请问里面所说的“沿梁全长顶面、底面的配筋”中的 配筋 是只指通长筋 ?还是包括通长筋和架立筋 的面积之和?
比如通长筋2根25+2根14,和2根25+(2根14),括号内表示架立筋,只搭接150mm就行。不加括号就表示通长筋满足Lle。

我觉得架立筋也是配筋啊

不知道我说明白了吗?

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2010-12-22 08:32 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 鉴定加固
    鉴定加固 沙发
    通长筋和架立筋 的面积之和吧,看图集
    2010-12-24 20:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • lishuxia2005
    lishuxia2005 板凳
    7楼所附的条文说明是解释了为什么要控制梁端截面的底面和顶面的钢筋比值。
    专家解释不能令人信服。个人认为架立筋不能计入通长钢筋,理由可参考 高规11.3.7条的条文说明:“~通长的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥起受拉承载力~”架立筋的搭接长度150,怎么能保证受拉承载力呢?

    [ 本帖最后由 lishuxia2005 于 2010-12-24 11:37 编辑 ]
    2010-12-24 11:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多