土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教:管道防静电接地如何做?

求教:管道防静电接地如何做?

发布于:2006-03-03 18:38:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,
请问有什么好的方法做防静电接地呢,
因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,
我在设计中
只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)

但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,
请问有没有什么更简单的方法,

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞来浪花
    飞来浪花 沙发
    莫莫,我那个是PP风管,里面走的是废水站废气,业主说要产生静电怎么消除,我没办法了,请问你的解决方法是怎样的?
    2008-09-11 09:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    或采用管道静电消除器
    2008-05-12 17:09:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[新手系列]建筑物等电位联结知识 作者:吴小平

几年前,山东的一名学生落入喷水池,19人下水相救牺牲7人。发生这个惨剧仅仅是因为一台潜水泵漏电,专家对此发出感叹:如果这个喷水池做了等电位连接措施,悲剧就不会发生。而我们也无法责怪设计者,国家过去尚没有这方面的统一规范。  在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的,为防止因此而导致的种种电气事故,20世纪60年起,国际上推广等电位联结安全技术的应用,现在,新建建筑物中基本上都采用了等电位联结。

回帖成功

经验值 +10