土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑电气竖井设置问题

高层建筑电气竖井设置问题

发布于:2006-03-03 17:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层建筑电气竖井设置;有的设计强电与弱电共用一竖井。有些则分别设置在兩个竖井内,我查过设计规范,未见明确界定。应分还是合?请指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 家辉
    家辉 沙发
    分开两个是最基本的了,需要的话还可能分出消防专用竖井;本身强电、弱电竖井就有很多设备了,考虑管理、干扰应该分开的。
    2006-03-09 21:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

    1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
    2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
    3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
    4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
    5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
    6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
    2006-03-05 13:57:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么没有4x150+1x95的电缆?

相信大家都知道,在电缆型号中,当S>35后,N线或PE线截面应大于相线的1/2,但对于150相线的电缆却很特殊,不是4x150+1x95的,而是4x150+1x70。不知道有没有人知道这个型号的由来。是通过了一些系列的计算还是其它的原因。如果发在这一版不正确,版主可以转到其它版块!

回帖成功

经验值 +10