本人是施工行业的, 最近遇到一个关于空调水系统的压力的问题,求大虾指导。 我们在施工一个高度为40层的建筑, 每层楼的高度大概为 3.8米(具体数字我没有查)。水泵的扬程假设为0.8Mpa, 对于系统的立管的水压试验,我认为得 在 2.5Mpa以上, 因为楼层高度为 152米, 及水静止的压力为1.5 Mpa, 加上系统试验时需要增加0.5Mpa, 以及最高点一部分压力 和 水泵运行时水泵出口增加一部分压力(当然水泵进口压力要减少, 二者之差为水泵的扬程0.6Mpa). 但是一个比我资格老的工程师 说 只需要试验压力为 1.6Mpa 就够了, 后来我问一个设计院的 , 他也搞不明白。 我觉得自己的这个试验压力是准确的, 因为虽然水泵的扬程 0.8 Mpa只需要提供沿程阻力损失,但是水泵和管道本身也得承受水柱的高度。
另外 要是试验的压力高于2.5Mpa, 普通钢管和阀门的压力等级通常是2.5Mpa, 比2.5 Mpa 高一等级的钢管是多少压力。这种压力等级能方便购买吗?
望 大虾指导! 谢谢!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句另外设备选型,水泵前的设备选1.6MPa,水泵后(包括水泵)选择承压2.5MPa的。
回复 举报
回复 举报