土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调水系统的压力问题, 求大虾指导

关于空调水系统的压力问题, 求大虾指导

发布于:2010-12-21 19:26:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人是施工行业的, 最近遇到一个关于空调水系统的压力的问题,求大虾指导。 我们在施工一个高度为40层的建筑, 每层楼的高度大概为 3.8米(具体数字我没有查)。水泵的扬程假设为0.8Mpa, 对于系统的立管的水压试验,我认为得 在 2.5Mpa以上, 因为楼层高度为 152米, 及水静止的压力为1.5 Mpa, 加上系统试验时需要增加0.5Mpa, 以及最高点一部分压力 和 水泵运行时水泵出口增加一部分压力(当然水泵进口压力要减少, 二者之差为水泵的扬程0.6Mpa). 但是一个比我资格老的工程师 说 只需要试验压力为 1.6Mpa 就够了, 后来我问一个设计院的 , 他也搞不明白。 我觉得自己的这个试验压力是准确的, 因为虽然水泵的扬程 0.8 Mpa只需要提供沿程阻力损失,但是水泵和管道本身也得承受水柱的高度。

另外 要是试验的压力高于2.5Mpa, 普通钢管和阀门的压力等级通常是2.5Mpa, 比2.5 Mpa 高一等级的钢管是多少压力。这种压力等级能方便购买吗?

望 大虾指导! 谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangy922
    zhangy922 沙发
    首先可以说楼主的问题确实有点毛病,第一,这种系统应该考虑中间加板换了;第二,水泵的扬程绝对不可能是80M,最多30-40m就够了,不过要经过水力计算。
    另外设备选型,水泵前的设备选1.6MPa,水泵后(包括水泵)选择承压2.5MPa的。
    2011-01-10 16:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • hy563213152
    hy563213152 板凳
    呵呵呵 学习了 挺激烈的哈讨论
    2011-01-06 21:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻水流量与其设备负荷的关系

有谁能提供风机盘管或空调箱的冷冻水流量与其设备负荷的关系曲线或关系公式,谢谢!

回帖成功

经验值 +10