消防水箱是否设置的越高越好?

发布于:2010-12-21 17:55:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,我们这个工程为36层的建筑物,首层、地下一层、地下二层为共建,设有喷淋系统。消防水池设在36层屋顶,高度约为110米左右,喷淋泵设置在站房内,图纸上标注喷淋入口压力为0.4MPa,我总是觉得不对,因为以前的工程大概都是喷淋泵是高扬程的,比建筑物要高的,试想着火时,前期是水箱供水,然后启动喷淋泵,但水箱一直还在蓄水,会不会压力过大,把止回阀关死,呵呵疑虑中。。。请高人指教,喷淋泵的扬程与消防水箱的高度有无关系呵呵

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lzq0523
    lzq0523 沙发
    哈哈,设置在屋顶的一般称之为水箱,屋顶消防水箱满住规范即可。建筑高度超过100米的消防系统基本采用稳高压系统。水箱放到屋顶就可以了。另外消火栓系统水泵及喷淋系统水泵的出水是不允许进入屋顶消防水箱的。
    “图纸上标注喷淋入口压力为0.4MPa”这句话没讲清楚,是哪里的入口?还是看看规范吧。
    2011-01-06 09:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • 李丽萍
    李丽萍 板凳
    水箱从顶上下来经过减压阀才进报警阀环管的
    2011-01-04 17:12:04