土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 计算机房只用大金VRV空调是否可以?
我在设计一个大型计算机房,客户要求使用VRV机器。但不知道VRV机器是否可以取代机房专用空调?湿度怎样处理?
请高手讨论一下。谢谢!

全部回答(10 )

  • john_liu_1997
    大型计算机机房内没有使用VRV空调的,都是专业精密空调,VRV的温度和湿度的控制达不到机房的使用要求,而且还有一个最大的问题就是漏睡无法处理,采用吸顶式机组,一旦漏水将直接漏在地板上或设备上,都会对机房内设备造成危害。
    2010-11-20 11:20:20 来自 PC 评论 举报
  • rongrong-921
    那如果一幢建筑做VRV系统的话 那么机房还要另外装一个系统么?
    2010-09-13 14:38:13 来自 PC 评论 举报