关于地漏盖子丢失的问题,心里一直七上八下,于是想了个“混凝冰”测试法。
准备工作:用一个塑料杯子,杯口直径和地漏盖子一样大,找一大陀卫生纸塞进去加水混合成纸浆,纸浆内预埋线头一根,放入冰箱一天冻成结实的混凝冰陀陀。
找来缝被线一陀,总长度21米,分别在第12米处、第15米处用紫药水染色做标记。
测试方法:用缝被线拴住混凝冰陀陀,再把混凝冰陀陀放进下水道洞洞。混凝冰陀陀自己滑入了直管,说明这个下水道的入口没有弯头。在直管中混凝冰陀陀自由下落感觉不到任何阻力,直到12米标志到达洞口时混凝冰陀陀停止了自由下滑,手感混凝冰陀陀应该是顺利进入了底楼的横管中,想来直管中是没有任何障碍了。
混凝冰陀陀停止了自由下滑后往下水道中冲水,混凝冰陀陀自动继续前进,过了15米标志,看来横管也不会有什么问题,呵呵。

用混凝冰陀陀探路主要是预防一旦卡住无法处理的可能性,混凝冰陀陀卡住只要融化了就只是些烂纸头罢了。哦;)