土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高层建筑的内走道排烟补风问题

请教高层建筑的内走道排烟补风问题

发布于:2010-12-21 16:00:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一超高层办公建筑,其内走道已设置了机械排烟系统,那需不需要设置补风系统呢?
现在的情况是,已经没有多余的地方做补风竖井了。
查过规范,只见到说地下室设置了机械排烟的要做补风系统,但是对地上的好像没有明确规定。
请问大家在处理地上部分的内走道排烟系统时,是怎样考虑补风的问题呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • winqq614
    winqq614 沙发
    如果走道两边的房间都有可开启的外窗,那么就不是密闭的走道,可以通过门缝隙补风,如果走道两边房间都是无窗房间或者是固定窗房间,则是密闭的走道,需要设置补风系统。
    2011-02-18 14:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • jhs8111
    jhs8111 板凳

    我们所做的高层建筑内走廊只设置排烟,不需要补风。广州
    2011-02-18 11:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次做防排烟

第一次做车库防排烟问题,以前都没有做过,该怎么下手啊?哪位高手指点下咯,真的感激不尽了!

回帖成功

经验值 +10