土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《高规》第7.4.1条进水管和引入管的概念?

《高规》第7.4.1条进水管和引入管的概念?

发布于:2006-03-03 15:17:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高规》第7.4.1条:“室内消防给水环状管网的进水管和临时高压给水系统的引入管”,这里进水管和引入管有什么不同,个人感觉是一样的意思。
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    应该一样意思吧,个人感觉,进水管指的常高压,引入管指区域高压或临时高压系统
    2006-03-03 15:24:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1、一类高层的普通住宅的前室要不要设喷淋?

大家好。我看一类高层的普通住宅的前室要不要设喷淋呢,这个问题很复杂好像。规范如下规定:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。上面的规范有规定普通住宅可以不设置喷淋,但是没有规定普通住宅的前室要不要设置。还是说规范讲的普通住宅应该是包括普通住宅的前室呢。我个人认为应该如此理解。看国家给排水图样标准图集里的一类高层上部的普通住宅部分的前室就没有设置喷淋。

回帖成功

经验值 +10