土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水明渠(带盖板的明渠)到底该怎样计算

雨水明渠(带盖板的明渠)到底该怎样计算

发布于:2010-12-21 14:34:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我设计一个厂区的雨水排放。雨水采用带盖板的明渠,明渠在马路的外边,雨水口在马路里边。雨水通过雨水口排入明渠。
教课书和手册上说:雨水明渠与雨水管的计算方法一样。这样的话,每隔20-50米有一个雨水口,每一个雨水口的下游,由于雨水量发生变化,渠的宽度、水深、坡度、流速等都可能发生变化,那么,渠有可能越来越宽。可我看到许多厂的实际情况是:渠宽、坡度自始至终不变,只是水深变了。如果是这样的话,应该怎样计算。特别是:汇流时间应该怎样确定
请有经验的同行赐教。麻烦说的具体点

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hch3419
    hch3419 沙发
    在施工现场一般不会考虑这么多
    2013-08-05 22:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • 醉卧美人膝
    话说T1的取值在5~10分钟之间,如果只是收集路边200-300m之内的雨水,T1去5min都行,这个靠感觉的,如果是收集一个片区的雨水直接去10min
    2013-08-05 11:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!关于雨水口连接检查井的疑问

请问采取哪种接入方式?[ 本帖最后由 totfq 于 2010-12-21 14:14 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10