室内雨水系统一定都是压力流吗?
室内雨水系统一定都是压力流吗?
最近做到一个项目,业主要求雨水走室内。平日建筑专业的雨水管落在了我们专业头上,建筑专业给的理由是压力流做不了。。。
请教一下各位:室内雨水系统一定是压力流吗?是压力流还是重力流是由什么因素决定的?别人说是流速决定,我觉得不是。。。感觉是不是雨水斗的类型决定的?该怎么做呢?
发布于
2010-12-21 10:22:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
aasunxiwen
压力重力皆可,首选重力,再选压力。如条件限制重力流出不去水,则压力流
2011-01-14 01:33:14
来自 PC
评论
举报
sharyzxj
压力与重力的选择,考虑以下几个条件供参考:
1、建筑高度:某次听厂家介绍,说楼高度过高(当时说的是100米),就不建议用压力流排水了。原因未解释清楚,我就不写了。
2、大跨度的屋面、厂房、飞机航站楼等建议用压力流。(我的理解就是排水横管过长,占用空间过大,影响使用净高,使用压力流较好。)
当然也需要考虑造价问题。
2011-01-05 16:15:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bona0819
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
5
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
1、建筑高度:某次听厂家介绍,说楼高度过高(当时说的是100米),就不建议用压力流排水了。原因未解释清楚,我就不写了。
2、大跨度的屋面、厂房、飞机航站楼等建议用压力流。(我的理解就是排水横管过长,占用空间过大,影响使用净高,使用压力流较好。)
当然也需要考虑造价问题。