甲方给的肯定是一次值。前段时间我们给保护做定检,把装置显示的二次值改成了一次,结果供电的就叫嚷,说是变比设错了,无奈啊,他们不懂,只得再改回去。他们习惯了,只看一个值。
2011-02-07 01:54:07
赞同0
-
qzfgzzy
板凳
楼主变压器的容量是多大?应该按照变压器的容量进行核算。估计甲方给你的数值为一次动作电流,二次设定电流要用电流互感器的变比进行换算。