土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器安装的疑问??高手帮忙

避雷器安装的疑问??高手帮忙

发布于:2010-12-21 09:44:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。

为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • poi1956
    poi1956 沙发
    三相线每相都应有避雷器,但三相避雷放电共地。不必省这个钱的
    2011-01-04 11:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • tangchu1945
    tangchu1945 板凳


    这样说来所有避雷器只装一相就够了(因为都是星型或三角型的),就没有必要装三相的避雷器了?老鼠再帮下忙~~
    2010-12-28 09:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用柱内钢筋做引下线问题

民用建筑常用柱内主筋做引下线,主筋应该如何连接?头对头对焊可以么?