土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 首层扩大封闭楼梯间

首层扩大封闭楼梯间

发布于:2010-12-21 05:47:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
大家好,有个问题一直困扰着我,我作的是6层办公楼,我设置两部封闭楼梯间,满足消防疏散要求,但是在首层我要设置扩大封闭楼梯间,首层面积600平方米,首层功能是办公大厅,现在两个扩大的封闭楼梯间就连上了,每个楼梯间附近都有出入口,是不是符合规范,望各位大侠们多多指点,谢谢!谢谢!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 任哥
    任哥 沙发
    上图更直观些
    2016-07-12 18:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • 内强
    内强 板凳
    LZ的问题如果我没有理解错的话,下面我来解释一下~~
    LZ建的是6层办公楼,按规范,其室内疏散需要设置封闭楼梯间或室外疏散梯。这点你没错。但是首层需要做成扩大的封闭楼梯间,这点你要把规范看明白了就知道了,
    7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
    2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
    3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
    你首层的功能是办公大厅,所以,这是要跟扩大的封闭楼梯间分隔开才行。这样你的的两个封闭楼梯间在首层就不会连在一起了。
    另外,个人建议,你可以采用室外疏散梯这样更方便些~~~

    [ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-12-20 18:46 编辑 ]
    2010-12-21 14:26:21

    回复 举报
    赞同0