size=4]本来防水层的隐蔽单资料在其完成后跟检验批一起做了,然后开始蓄水试验,三天后结束形成施工试验记录资料,这时,心里烦嘀咕,要不要防水隐蔽在现在才该做?还有,我做隐蔽验收记录都是跟检验批日期一样的,一起报给监理。比方说墙体抹灰工程,我是等抹完灰做个隐蔽单(里面包括基层的处理情况)和检验批,算是抹灰墙面也隐蔽验收合格了,下一步可以进行涂料粉刷了。其它资料书籍上有抹灰前基层一个单独隐蔽单。那一种更合适?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
LZ建的是6层办公楼,按规范,其室内疏散需要设置封闭楼梯间或室外疏散梯。这点你没错。但是首层需要做成扩大的封闭楼梯间,这点你要把规范看明白了就知道了,
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
你首层的功能是办公大厅,所以,这是要跟扩大的封闭楼梯间分隔开才行。这样你的的两个封闭楼梯间在首层就不会连在一起了。
另外,个人建议,你可以采用室外疏散梯这样更方便些~~~