一类高层住宅楼,上面为住宅,一层商场2000平方,分成若干个不大于300平方的商业网点。请教:该如何在一层布置室内消火栓?

全部回答(11 )

  • xiaoguigege
    我们这个地方有相应的地方规定,商业网点(当然了每个单间不超过300平米)可按同时使用一个水枪设计其室内消火栓,每支消火栓的最小设计流量为5L/s。
    2006-03-12 12:16:12 来自 PC 评论 举报
  • waterzxr

    在火场,还有专门拆门的?
    2006-03-12 08:34:12 来自 PC 评论 举报