土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教洁净空调系统中,排风风管的风速怎样确定?

请教洁净空调系统中,排风风管的风速怎样确定?

发布于:2006-03-03 10:33:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净空调系统中,洁净区内需要排风,那么在房间内的排风竖井内的风速怎么 确定呢?
  • lhr_002
    lhr_002 沙发

    竖井风速的话,有二个意思:
    一是竖井进风口风速,即通过排风百叶窗口的风速,一般不大于2m/s,
    二是竖井风道内支管末端的风速,取个3-4m/s吧。
    比如,排风量为,400m3/h,
    则1、通过排风百叶窗的风速取1.5m/s,排风百叶窗净截面大小:400除以1.5,再除以3600,所得数即为排风百叶的横截面积,进而排风百叶窗大小也出来了,这也不再述。
    2、排风管末端管径大小:400除以3.5,再除以3600,所得数即为竖井管道的截面。

    大概意思就是这样了,请指教。谢谢。
    2006-03-04 00:05:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

依爱多功能静电消除设备——远距离去除静电灰尘产品

随着大规模和超大规模集成电路的问世,在应用中人们逐渐发现器件无缘无故的损坏或早期失效,这是由静电造成的,无论是静电电场还是静电电流都可能给元器件造成致命的危害和潜在的损伤。 尤其在一些特殊的行业(如:造纸、包装、印刷、薄膜)的生产过程中,更容易产生静电,不仅对产品有很大的危害,对工作人员的安全也造成一定的隐患。结合以上行业的生产特点,美国EXAIR公司专门研发了针对这些行业应用的静电消除设备,下面向大家详细介绍EXAIR离子气刀的应用。

回帖成功

经验值 +10