土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教洁净空调系统中,排风风管的风速怎样确定?

请教洁净空调系统中,排风风管的风速怎样确定?

发布于:2006-03-03 10:33:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净空调系统中,洁净区内需要排风,那么在房间内的排风竖井内的风速怎么 确定呢?
  • lhr_002
    lhr_002 沙发

    竖井风速的话,有二个意思:
    一是竖井进风口风速,即通过排风百叶窗口的风速,一般不大于2m/s,
    二是竖井风道内支管末端的风速,取个3-4m/s吧。
    比如,排风量为,400m3/h,
    则1、通过排风百叶窗的风速取1.5m/s,排风百叶窗净截面大小:400除以1.5,再除以3600,所得数即为排风百叶的横截面积,进而排风百叶窗大小也出来了,这也不再述。
    2、排风管末端管径大小:400除以3.5,再除以3600,所得数即为竖井管道的截面。

    大概意思就是这样了,请指教。谢谢。
    2006-03-04 00:05:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。