请问各位高手正压送风管井的面积如何确定?
请问各位高手正压送风管井的面积如何确定?
我刚刚涉足防排烟设计,还请大侠们多多指教。请问正压送风及风口的面积如何确定,并且风口只能在防火门的后面,是否可以?先谢谢了!!
发布于
2006-03-03 10:33:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
giadr
一般都有闭门器,仅在开门时有遮挡,我觉得可以放,但不宜
呵呵
2006-03-04 13:09:04
来自 PC
评论
举报
xiaqingxia1031
正压送风口面积:按高规规定的送风量及送风口风速限制确定。
加压送风口不宜设置在被门挡住的部位。