土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问各位高手正压送风管井的面积如何确定?
我刚刚涉足防排烟设计,还请大侠们多多指教。请问正压送风及风口的面积如何确定,并且风口只能在防火门的后面,是否可以?先谢谢了!!

全部回答(3 )

  • giadr

    一般都有闭门器,仅在开门时有遮挡,我觉得可以放,但不宜
    呵呵
    2006-03-04 13:09:04 来自 PC 评论 举报
  • xiaqingxia1031
    正压送风口面积:按高规规定的送风量及送风口风速限制确定。
    加压送风口不宜设置在被门挡住的部位。
    2006-03-03 15:38:03 来自 PC 评论 举报