10kv单母分段,I段母线失压,这时,跳主变进线开关合母联开关,结果,II段母线也失压,两段母线电压互感器均爆炸,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、正常运行方式下,220kV变电站的电气联系要强过110kV变电站,两个220kV变电站之间应该有联络线,因此系统阻抗可以归算成一点。
2、现在还有开断电流为25kA的开关?太小了吧。我见到的都是31.5kA以上的,最大有50kA。