发布于:2006-03-03 10:20:03
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
比如两个防烟分区,每个防烟分区面积为300平米,两个防烟分区合用一个排烟系统.
那么排烟风机的排风量是:300*120=36000m3/h*(漏风系数)1.15=41400m3/h.
那么如果每个防烟分区只设一个排烟口(我是说假设只设一个就可以).
那么按<高规>解释条文说明的,每个防烟分区的排烟量还是按60m3/h计算,那么每个防烟分区的排烟口排风量是:300*60*1.15=20700m3/h.那么排烟风口风速按不超过10m/s计算,我以8m/s计算,那么排烟风口面积为:0.718平米.
然后我在每个防烟分区的排烟管上设280度排烟防火阀(平时常闭).
那么按<高规>规定,当任一个防烟分区的排烟防火阀打开时,排烟风机开启运行,而排烟风机的排风量为41400m3/h,但这时另一个防烟分区并没有火灾信号,也就是说排烟防火阀没有打开.
这时就只有一个防烟分区的一个排烟口进行排烟,但一个防烟分区的一个排烟口面积只有0.718平米,那这时排烟口的风速就是:(41400/3600)/0.718=16m/s,但这个风速又超过<高规>规定的排烟风速.
所以我就想不通,应如何理解,又如何来设计这种情况下的排烟系统.
请各位大侠们路过时多多指教.谢了!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
giadr
沙发
上边两位都说清楚了,以前也有一个帖子说的很好,建议找找看看。
2006-03-04 13:05:04
赞同0
-
xxexr
板凳
谢谢楼上的各位大侠.
2006-03-03 22:28:03
赞同0
加载更多回复 举报
但我还是想不通,如果<高规>明知道这种情况在设计和调试(或火灾运行时)时存在对立,那为什么还这样规定呢,总觉的解决的办法,就是找不到相关的资料,所以还是希望各位高手一起来....
不知道各位大侠大设计时有没有遇到过这种情况,如果那又是如何解决的???
回复 举报