土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个排烟的问题(我一直想不通)大家来指教哟

请教一个排烟的问题(我一直想不通)大家来指教哟

发布于:2006-03-03 10:20:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
比如两个防烟分区,每个防烟分区面积为300平米,两个防烟分区合用一个排烟系统.
那么排烟风机的排风量是:300*120=36000m3/h*(漏风系数)1.15=41400m3/h.
那么如果每个防烟分区只设一个排烟口(我是说假设只设一个就可以).
那么按<高规>解释条文说明的,每个防烟分区的排烟量还是按60m3/h计算,那么每个防烟分区的排烟口排风量是:300*60*1.15=20700m3/h.那么排烟风口风速按不超过10m/s计算,我以8m/s计算,那么排烟风口面积为:0.718平米.
然后我在每个防烟分区的排烟管上设280度排烟防火阀(平时常闭).
那么按<高规>规定,当任一个防烟分区的排烟防火阀打开时,排烟风机开启运行,而排烟风机的排风量为41400m3/h,但这时另一个防烟分区并没有火灾信号,也就是说排烟防火阀没有打开.
这时就只有一个防烟分区的一个排烟口进行排烟,但一个防烟分区的一个排烟口面积只有0.718平米,那这时排烟口的风速就是:(41400/3600)/0.718=16m/s,但这个风速又超过<高规>规定的排烟风速.
所以我就想不通,应如何理解,又如何来设计这种情况下的排烟系统.
请各位大侠们路过时多多指教.谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • giadr
    giadr 沙发
    上边两位都说清楚了,以前也有一个帖子说的很好,建议找找看看。
    2006-03-04 13:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • xxexr
    xxexr 板凳
    谢谢楼上的各位大侠.
    但我还是想不通,如果<高规>明知道这种情况在设计和调试(或火灾运行时)时存在对立,那为什么还这样规定呢,总觉的解决的办法,就是找不到相关的资料,所以还是希望各位高手一起来....
    不知道各位大侠大设计时有没有遇到过这种情况,如果那又是如何解决的???
    2006-03-03 22:28:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层加压送风讨论

请教一个问题,高层住宅楼5层以上的楼梯间和电梯前室都有可开启外窗,1-4层是商场但和5层以上的楼梯间是相通的,但没有外窗,也没有向商场区开的门,电梯在商场部分没有前室,这样的楼梯间1-4层是不是也要做加压送风?

回帖成功

经验值 +10