各位同学,我做了一个设计,板式换热器二次侧循环阻力居然有0.2Mpa,(刚刚用过一天,用之前已经对系统进行了清洗)请问如何能减少阻力?

全部回答(4 )

  • zbwyd
    保证板间流速0.3~0.7米/秒,如流量过大,可以考虑加旁通分流混合
    2006-07-01 14:29:01 来自 PC 评论 举报
  • zcq-2004
    我遇到一种类似的情况,经过分析,是由于一次侧的压力过大(一次侧的出口装有电动阀门,当该换热站位于锅炉房的进端时间,就要压一次侧的电动阀门),二次侧的压力比较低,导致板片向二次侧凸,二次侧的流道减小,在同样的设计流量下,可能造成压差增加。