cof1605686029153
末端试水装置作用是测试喷淋系统,特别是报警阀的通水—启泵功能,它最小模拟一个喷头的流量就可以。因为火灾时一个喷头爆破喷水,就应该启动报警阀和自喷系统。所以严格来说,末端试水装置的出水口一个装一个节留装置,流量1升/秒,或者直接安装一个拆下玻璃珠的喷头。所以,末端25足够了。