谐振接地我国几个沿海城市的10kV电网,中性点先后由谐振接地改经低电阻接地,运行经验表明:ZH市在8年多的时间里,不仅供电可靠性显著下降,同时还发生了11次人身伤亡事故,遂决定重新改回谐振接地方式运行;GZ市区部分电缆网络改后,1987~1991年单相接地保护动作120次,除自动重合闸动作33次、成功22次外,供电中断98次,占81.7%,还发生零序过电流保护误动作,造成电阻器烧毁及全站停电事故;SZ市根据1998~1999年的不完全统计,电缆网络共发生线路跳闸事故1 009次,严重影响了电网的安全运行。内地的XY市改后运行尚未满月,频繁发生故障,该市只好又改回谐振接地方式