消防泵备用动力的问题

发布于:2006-03-03 09:08:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防泵备用动力就是要不要设发电机的问题,消防部门不允许采用eps作为备用动力,eps他们只允许用在应急照明上。

1、对于一般建筑,建规10.1.1条,工厂、库房室外消防水量不超过30m/l,公共建筑不超过25m/l(其它情况略去)的消防负荷等级可以按三级考虑,三级只要单独的供电回路就可以了。
2、建规8.8.5条规定有备用泵的消防泵房应设备动力,一般是指设置发电机。
3、建规8.8.4条规定室外消防水量不超过25m/l,可以不设备用泵(包括7~9层单元住宅)。

也就是说室外消防水量不超过25m/l,只要水专业不设消防泵备用泵,电气就可以不考虑发电机的设置;室外消防水量超过25m/l,即使是不超过30m/l的工厂、库房也要设发电机作备用动力。

(对于这点大家可以讨论一下,有没有什么不同看法?)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chshchy
    chshchy 沙发
    我记得有篇文章中提到,高于20KW的动力设备备用电源,不建议采用EPS。

    不过,“EPS只能用到应急照明上”,是什么个说法呢?
    2006-03-07 10:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    如果水专业不做泵了你加发电机有必要吗?
    2006-03-03 14:31:03