土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 工程事故处理(急)

工程事故处理(急)

发布于:2006-03-03 08:12:03 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
http://co.163.com/forum/content/1655_298013_1.htm
大家看看,我们这种情况该怎么处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fangfang769
    fangfang769 沙发
    用比原混凝土高一等级的自流混凝土浇注,支模时模板比缺陷处高100mm处支喇叭口。等混凝土强度达到设计值是拆模,将高处的部分凿除。
    2006-03-06 18:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • chunrongzhao428
    看起来是很严重阿,怎么有了这么多问题时才发现呢?箍筋的间距倒是很小。不是做施工的,不能为你提供更多的建议,:(
    但我觉得既然问题这么多,很可能和施工队的素质有很大关系的
    2006-03-05 10:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

时事快讯

返回版块

1.04 万条内容 · 67 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你认为路桥建设中安全事故频发的根本原因是什么

希望大家踊跃投票!

回帖成功

经验值 +10