高层住宅顶层消火栓静压不够0.07mpa,怎么办?

发布于:2002-09-05 19:17:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水箱与顶层消火栓高差只有3米多,消防水箱间设了两台增压泵,15米扬程,十四层以上按消防按钮启动增压泵。室外水泵房内设消防水泵250QJ100-28/2,一用一备,未设稳压泵,消防验收时,验收人员指出此问题,设计院的解决方案是在水箱间加设气压罐,造价要1万多元,请问各位有更省钱简单的方法吗?而且我觉得0.07mpa的要求没什么必要,为什么规范有这条要求呢?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • star860101
    star860101 沙发
    要满足静压和动压的要求
    静压不小于0.07MP
    动压要满足充实水柱不小于10米水柱(≥0.185MPa)
    气压罐和稳压泵都是用来稳压的,
    稳压泵一般都是由电接压力表和压力开关(由上下限的一种)来控制泵的启停
    至于范围要满足井动压的要求就行