有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • memory
    memory 沙发
    顶层每户进户总管上配一台小加压泵,200~300元!
    加大干管管径!
    把八层以下立管改小!
    水箱间加超低噪增压泵!

    以上措施均可!
    2002-09-07 21:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • kobejun
    kobejun 板凳
    就表面数据看来,这样一栋楼也要气压罐,未免浪费了一点!增大管径可以考虑。