土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助!电流互感器问题!
“穿心式300/5A的电流互感器,一次电流600A时,将一次导线穿过互感器2匝能使用吗?”前辈们我在百度文库上看的,对不对啊? 还有这句话是什么意思“将一次导线穿过互感器2匝能使用吗”谢谢了先

全部回答(10 )

  • chintclf
    你的一次电流600A,穿过两匝后,穿芯互感器一次电流不是1200A吗,那二次电流不是20A了,肯定不能这样有。
    2011-09-10 12:19:10 来自 PC 评论 举报
  • 精工设计
    穿2匝就变成150/5了,同意楼上。
    2011-08-04 09:54:04 来自 PC 评论 举报