低压电容柜里的刀熔开关,里面的熔断器根据是什么来选。比如300kva的电容柜子,额定电流I=300/0.4/1.732=433A,刀熔开关选600A的话,里面的熔断器怎么选?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 醉卧沙场君莫笑
    电容柜里的元器件选型是有标准的,我一般都是按额定电流的1.5倍来选,300KVAR配630A的开关和熔芯
    2010-12-21 22:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • jms154007
    jms154007 板凳
    谢谢~~~!:)
    2010-12-21 09:31:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多