加气混凝土做外墙可行吗?
各位,第一次做一个加气混凝土的,材料是蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,可听人说,这种砌体用做外墙时特别易渗水,不知道有那位熟悉的可以指导一下,是不是砌筑上有什么特别的要求,我现在外墙打算做200厚,内隔墙做150厚,六层的全框,还有荷载干自重按规范上5.5可行吗?那位用过的告诉我你们荷载的取值.3Q~
发布于
2006-03-02 20:44:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
cjhuif
1.蒸压粉煤灰加气混凝土砌块用于受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用一等砖。《砌体规范》条文解释3.1
2.砌筑上有要求:墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,高度不小于200;搭砌长度不小于90,竖向通缝不应大于2皮;水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm;不应采用传统的砌筑粘土砖的混合砂浆,应根据《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》标准采用转用砌筑砂浆。《砌体工程施工质量验收规范》6.1~6.3、9.1~9.3
3.200厚双面粉刷荷载可取2.01kn/平米,150厚双面粉刷荷载可取1.64kn/平米
2006-03-03 11:35:03
来自 PC
评论
举报
结构小龚
不可以
加气块不适宜做外墙
2006-03-03 11:17:03