土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给水立管发出噪声怎样解决。请高手帮忙

高层建筑给水立管发出噪声怎样解决。请高手帮忙

发布于:2002-09-05 14:51:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑物高98M,给水泵房在地下2层,泵房内静水压力为11KG/M2,每个立管在13层设有比例式减压阀。每个立管从28层(最高层住宅)送到4层(最低层住宅)。29层有给水箱。因为种种原因不能更换管道。每个进户加设避震喉等因管道井太小还不行。有何方法,请指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xghb
    xghb 沙发
    一级减压,显然不行!
    压力太高,罪魁祸首!
    2002-09-05 21:01:05

    回复 举报
    赞同0
  • 富兰克
    富兰克 板凳
    你可以换一换减压阀,比例式的好像不太好(对减压比大的情况来说).
    2002-09-05 15:57:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。