土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 回路电阻测试仪的作用

回路电阻测试仪的作用

发布于:2010-12-19 22:21:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。
断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据。
接触电阻的测量有许多种方法。日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者Jerzy Kaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻,直杆式液位变送器 www.jsjhxh.com
这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量实际触点的接触电阻。
以前,通常采用直流双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。

高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、金属管浮子流量计 www.zgxyzdh.com
静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
由于开关触头之间存在氧化膜,如果用较小的电流检测,由于氧化膜的影响测试结果一般偏大很多,但氧化膜在大电流下是能被击穿的,理论上,测试电流只要不超过额定电流,应该是越大越好,但规程在制定的时候考虑到当时国内相关仪器的生产水平,作出了不得小于100A电流的规定。
由于断路器接触电阻很小,电动液压源 www.jshdyb.com只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。
用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力/差压变送器的典型应用及选型原则

在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下: · 低(微)压/低差压变送器; · 中压/中差压变送器; · 高压/高差压变送器;

回帖成功

经验值 +10