土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于百级手术的的几点疑惑

关于百级手术的的几点疑惑

发布于:2010-12-19 20:56:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人刚接触手术室净化,有几个地方还不是很清楚:
1、规范上百级手术室的送风量是按照工作面的迎面风速来确定的,也就是是,百级手术室,不论面积大小,送风量都是一定的,不知是否正确。
2、关于送风量Q多少的问题:Q=6.24*0.45*3600=10109;Q=6.24*0.35*3600=7860,这两个那个正确,也就是说,出风口风速是0.45m/s计算(我在一书上看到的),还是按0.35m/s计算?
3、关于负荷计算:我一般算出来的百级的表冷负荷大约为40KW,二次加热量为30多KW,不知道这是否正确?前几天公司来了一个做了7、8年的前辈说百级表冷负荷只要10多KW。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wss358359
    wss358359 沙发
    GB50333-2002要求百级手术室工作面风速为0.25-0.3m/s,层高3m的话,送风天花的出风速度在0.45-0.5m/s,所以风量为10109-11232,我一般取12000,新风取1000.。
    2011-01-13 11:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • techie_co
    techie_co 板凳
    1、楼主的风量不是这么算的,百级风量跟送风天花的尺寸有关。。。。百级手术室一般新风量都在1000立方
    2、根据计算百级手术室风量在11000到12000之间
    3、百级手术室新风是需要预处理的,风柜机组不承担室新风冷负荷,之承担室内冷负荷,就有你说的前辈之说。。
    2010-12-29 14:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈药企空调系统的质量技术控制要点

浅谈药企空调系统的质量技术控制要点.pdf

回帖成功

经验值 +10