本人刚接触手术室净化,有几个地方还不是很清楚:
1、规范上百级手术室的送风量是按照工作面的迎面风速来确定的,也就是是,百级手术室,不论面积大小,送风量都是一定的,不知是否正确。
2、关于送风量Q多少的问题:Q=6.24*0.45*3600=10109;Q=6.24*0.35*3600=7860,这两个那个正确,也就是说,出风口风速是0.45m/s计算(我在一书上看到的),还是按0.35m/s计算?
3、关于负荷计算:我一般算出来的百级的表冷负荷大约为40KW,二次加热量为30多KW,不知道这是否正确?前几天公司来了一个做了7、8年的前辈说百级表冷负荷只要10多KW。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、根据计算百级手术室风量在11000到12000之间
3、百级手术室新风是需要预处理的,风柜机组不承担室新风冷负荷,之承担室内冷负荷,就有你说的前辈之说。。
回复 举报