各位:我厂现有一台7.5KW的变频器带动同功率电机与一台7.5KW双速电机同时运行、发现低压三相电电压变成了430-435伏之间、同线路单相电电压为240-245之间、(用万用表测量主馈电柜三相电压为398-403伏、单相电压为230伏)只是在有变频器运行的分支电柜测量的时候出现高出正常电压的情况、请问各位能否找出问题所在、谢谢大家了、紧急、
  • yhb2313
    yhb2313 沙发
    电压430-435伏在变频器输入电压范围之内,应该算正常的,变频器选的太小了点,