大家来看看这张《人防进风口》的设计有多少错误!!!

发布于:2006-03-02 18:22:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅人防地下室,掩蔽人数为400人。

1141294919510.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    风管是手画的
    2006-03-07 11:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangfg_nj
    wangfg_nj 板凳
    1、扩散室预埋管没满足1/3要求;
    2、清洁式、滤毒式风管穿密闭墙应设密闭肋;
    3、风管出机房要设防火调节阀;
    4、手动密闭阀距墙太近,DN400距墙至少420mm;
    5、密闭通道各墙上应设气密测量管
    6、缺测压装置
    另:答1、2、3楼的,因清洁式通风与滤毒式通风没有合用风机,所以没必要设增压管
    2006-03-07 10:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多