土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 广州西塔结构抗震设计

广州西塔结构抗震设计

发布于:2010-12-19 13:32:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:

广州西塔地下4层(局部5层) ,地面以上103层,主塔楼高432m,采用巨型钢管混凝土柱斜交网格外筒+钢筋混凝土
内筒的筒中筒结构。斜交网格筒侧向刚度、抗扭刚度大,以斜柱轴力抵抗水平荷载引起的结构楼层水平剪力和倾覆力矩,
充分发挥了高强钢管混凝土柱的优势,是超高层建筑的优良结构形式。介绍西塔结构的抗震设计,以概念设计和简单演算
论证了结构的抗震安全性。由于结构构件承载力及刚度需求为风荷载组合所控制,相对于地震作用而言,结构的超强系数
大,易于达到比现行建筑结构抗震设计要求更高的抗震性能目标。结合西塔的具体情况,讨论了西塔结构抗震等级的设定
问题,指出有必要循R2μ2T关系改进关于结构抗震等级的规定。
展现状进行分析,指出开展该结构体系抗震性能研究的关键问题,即节点构造及模型化和结构动力参数
的确定,进而提出了该领域系统研究的思路和方法。



附件名:201012191292736735558.zip

文件大小:643K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    谢谢提供的资料,论述观点不错,很有参考价值。
    2011-11-13 10:19:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 396 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混合结构抗震性能研究进展及展望

论文简介: 结构试验研究一般针对具体工程,研究佐证不充分且缺乏共性,为掌握混合结构抗震性能,指导高层结构设计,结合同济大学土木工程防灾国家重点实验室近5年来开展的混合结构及其受力构件研究,总结出地震力作用下混合结构受力特点及破坏规律,验证三水准、两阶段设防目标下结构的可靠性。通过试验分析提出该结构抗震性能新认识,即外节点上、下应力集中导致框柱先于筒体开裂,成为第一道抗震防线,内节点构造与计算模型的差别会引起计算结果失真。对竖向混合结构特点及发