土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个自喷问题

一个自喷问题

发布于:2002-09-04 18:57:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.喷规上注明的最利处喷头工作压力可以为0.05MPa,是不是有特别要求的?是不是只能是水箱供水时才采用?如果着火起用水泵供水的话只能采用0.1MPa?
2.按道理来说只要能满足喷水强度就能将火扑灭,如水泵供水最不利处喷头采用0.05MPa的话可将喷头距离缩小些,这样行吗?
本人这个问题急待解决。不知哪位专家能作出正确的答复?不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    1 是的,可能是为了和屋顶水箱7米静水压相配套,不至于矛盾,故有此注。
    2 理论上是可以的,但规范不允许。主要是喷头阻力限制,听说上海有家公司在开发小阻力喷头,不知...
    如果计算水泵扬程的话,最不利点的喷头可以按5米,但第二个必须是10米以上,因为规范只限定了最不利点的喷头可以按5米,而其余喷头不是最不利点喷头,只能按表格执行了。估计扬程能省2-3米,也没太大油水可捞!这样算有专规范孔子之嫌疑,但并没违反!
    个人观点,供参考。

    2002-09-04 20:27:04

    回复 举报
    赞同0
  • 水先生
    水先生 板凳
    没人回答,难道没有高手吗?
    2002-09-04 20:07:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一商场消防问题

一两层商场,正方形,有中庭,底层+中庭+通道面积=3800M2,其中中庭面积与通道面积为1000M2,因此底层商场面积为2800M2,二层面积2900多M2,不到3000M2,若加上外走廊就有3200M2,外走廊不算建筑面积,因此本建筑我只设置了消火栓给水系统。但图纸审查意见下来说要设置自喷系统,看了他的审查意见,把中庭也考虑在内了,请问是否有道理,是否必须设置自喷系统。(人自通道进入中庭,再由中庭进入商场)

回帖成功

经验值 +10